Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Наладочные испытания
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_4ester_*
Наладка НКУ РУ включает в себя следующий перечень испытаний:
1. Измерение сопротивления изоляции приходящих (отходящих) линий + перемычки
2. Прогрузка АВ, испытания ТТ, реле, контакторов
3. Проверка схем вторичной коммутации (соответствие проекту)
4. Сопротивление изоляции шин
5. Проверка наличия цепи между заземляемыми элементами электроустановки
??? Что еще ???
Nail
Цитата(Гость_4ester_* @ 8.9.2013, 10:12) *
Наладка НКУ РУ

Расшифруйте аббревиатуру.
с2н5он
Низковольтные комплектные устройства

Цитата(Гость_4ester_* @ 8.9.2013, 11:12) *
1. Измерение сопротивления изоляции приходящих (отходящих) линий

К НКУ какое отношение?
Nail
Цитата(Гость_4ester_* @ 8.9.2013, 10:12) *
Наладка НКУ РУ включает в себя следующий перечень испытаний:
1. Измерение сопротивления изоляции приходящих (отходящих) линий + перемычки
2. Прогрузка АВ, испытания ТТ, реле, контакторов
3. Проверка схем вторичной коммутации (соответствие проекту)
4. Сопротивление изоляции шин
5. Проверка наличия цепи между заземляемыми элементами электроустановки
??? Что еще ???

6) Сопротивление заземления
7) Петля фаза-ноль.
Гость_4ester_*
НКУ РУ- Низковольтное комплектное устройство распределения и управления
Гость_4ester_*
Цитата(с2н5он @ 8.9.2013, 10:28) *
Низковольтные комплектные устройства


К НКУ какое отношение?



Согласен, что к НКУ РУ 0.4 кВ не имеет отношения, но проверка питающих кабелей тоже следует провести, а так же отходящих кабелей (проводов) до потребителя (к примеру двигатель). Моя конечна цель произвести запуск этого движка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.